回复:MM430奇怪的问题,急,高手帮分析分析

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-09-20 22:13:31

4楼

1 假定变频器本身没问题的前提下,负载加重时报欠压,如果你已经测过变频器的进线电压正常的化,考虑因谐波原因导致电网质量不佳,波形出现缺口(有进线电抗器?)。
2 或是考虑变频器内的电压检测回路参数发生变化,对负载增加后导致的电压降过于灵敏。
3 【出厂是电机轮小,风机的大,由于风量不够,厂里工人把电机轮风机轮对调了】---这时要核算电机和变频器的容量是否能满足要求。