使用一段时间后所有星角接触器都出现粘连。奇怪的是断路器和热继都没跳,关于接触器存在粘连是因为接触器额定电流偏小了导致的,因为这二个接触器需要接通或断开大的启动冲击电流,所以容易损坏,加大这二个接触器的额定电流就可以解决这个问题,为什么直通的接触器不粘连,就是因为此接触器不用接通和断开启动时候的冲击大电流,断路器及热继电器不跳原因就是启动冲击电流时间短,不至于让热继电器和断路器延时热过载脱扣器脱扣,冲击电流不够大不能超过断路器的瞬时脱扣器,所以他们都没有跳。
也就是说楼主的问题其实就是二个问题;
1接触器额定电流配置小了。
2星三角切换时间偏长了。
解决这二个问题就解决了问题。