1楼

如果测量的精度要求在0.5级别的就可以,用过几次。
两线制电流传感器的+接线端子接到模块电源的L+接线端子;传感器的-接线端子接到模块电压通道的x+接线端子,对应通道的x-端子接到模块电源的M接线端子。然后在模块的x+、x-端子上并联250Ω的高精度电阻就完成了硬件连接了。最后把电压通道模式开关都设置为0~5V模式就完成了硬件方面的设定了。
至于软件方面,如果三点测试的误差都在工艺要求的范围内的话,可以不用做线性修正,否则最好用抛物线做线性修正。