电路板上涂松香,该方法不可取,松香是一种弱酸性物质,虽然不溶冷水,但是其溶于热水,而且潮湿可加速松香氧化过程,深度氧化时放出乙酸。加快电路板的腐蚀。
顺便说以下我经历的一个‘案例‘,不锈钢酸洗车间的天车使用的变频器,由于空气重大量存在的酸雾,致使天车上的变频器内部腐蚀严重,不到半年变频器全部损坏,拆开维修时,发现有些集成块引脚都被腐蚀断了,维修过程中,解决了老问题,一拆装试机,又出现了新问题,问题不断。最后直接报废,全部换新的。对变频柜体进行了改造,柜体改为密封的,并在柜体上安装小型温度控制器(类似窗式空调),营造了适宜的小环境。故障率大大降低。