是啊,我与2楼有类似的问题,我做的一个项目是多晶硅精练工艺,采用IGBT高频直流电源,加热功率80KW左右,基本上是从1500度线形下降到750度(在50小时内),现在实际温度围绕给定温度值上下在7度左右波动,波动周期在1分钟左右,反复调整多次PID参数也未调好,请问凌飞翼老师有什么好办法?