模式A (短信的形式监控PLC) 常见的实现方法
1:使用普通的短信猫,PLC和模块连接,通过自由口协议发送AT指令,控制短信猫发送报警短信。如果需要中文短信,涉及到中文编码。说白了,短信猫完全靠你写梯形图去控制发短信。这种方案对编程人员要求高,编程麻烦,通常只实现简单的短信功能。
2:使用某些改装过的短信模块,简单来说,他简化了一下指令的复杂度,但是其实还是完全靠梯形图去控制发短信。MD720发短信其实可以归于该类(不需要了解AT指令,但是还是要用梯形图控制模块发短信,需要中文编码)。
3:使用一些市面上简单的开关量报警器,用PLC的输出作为开关量报警器的输入,触发短信。此类开关量报警器一般配有配置软件,比如某某开关闭合,发出什么短信,发给谁。这样PLC程序就非常简单,而且也可以很轻松发出中文短信。只是这种模块功能仍然比较简单,常用于数量比较少的中文短信报警。
4:使用第三方为PLC单独开发的专用短信模块(如广州巨控开发的GRM200),直接走PLC的协议,比如S7-200的PPI, S7-300的MPI。短信模块从PLC只是获取数据。模块具备报警组态配置的软件,PLC本身无需为短信功能增加任何梯形图,即可轻松实现短信报警,短信控制PLC,短信查询PLC的数据。 一个资料参考