发布于 2014-08-13 19:41:06
5楼
请看S7-200系统手册中的提示:
数字量模块总是保留以8位(1个字节)增加的过程映像寄存器空间。如果模块没有给保留字节中每一
位提供相应的物理点,那些未用位不能分配给I/O链中的后续模块。对于输入模块,这些保留字节中
未使用的位会在每个输入刷新周期中被清零。
举个例子,假如我们用CPU224XP做主机,又扩展了一台EM223 4输入/4输出模块,按说扩展模块只能占有输入点I2.0--I2.3以及输出点Q2.0--Q2.3,但是如上所说,数字量模块总是保留以8位(1个字节)增加的过程映像寄存器空间,所以,不存在的输入点I2.4--I2.7以及输出点Q2.7--Q2.7对应的过程映像寄存器空间已经被占用了,我们也就不能再使用它们了。