展开查看
以下是引用迷 芒在2014-08-25 22:42:41的发言 >4楼:是不是8个一起输出,这个应该要看你的要求吧,我也接触了点燃烧行业,我猜你那个应该是8个单独的控制点。所以是8个单独的回路,所以是一个反馈对应一个输出。你的这个事情进展到什么程度了?
谢谢4楼的回答,你说的很对,8个单独的回路,一个反馈对应一个输出,我正在做前期准备工作,但是我不知道是一起调PID参数,还是单独调试,我的QQ号是2284421550,能不能加一下QQ啊!有什么问题,还得向专家请教,谢谢!!!