干扰无处不在

397

11

2014-01-21 15:08:47

     前几天发现一个小问题,厂里一台小设备(塑料片通过辊筒传送并收卷)计米突然不准确了,百米里多出好几米来,测量方式是简易的接近开关,一个金属棒固定在标准尺寸的辊筒上,每转一圈感应一次,圈数*周长=米数,公式也很简单,电缆直接接入到S7-200PLC 数字量点上,一直用着没问题。近期有操作人员说不准确,总是测量比实际多几米或十几米,于是报修,一听说是计米不准(计米不准产品发出去很可能会被投诉的),二话不说带准用矫正米数的样品(长度已经精确测量过的标准测试塑料膜)去设备上运行,测量结果正常,没发现问题,我心想,不是逗我吧,为了再次验证,重新开车再测一次,结果出来了,正常(1000米误差在5米以内)没问题。检查是否有打滑或则松动的地方(一般打滑的话测量比实际要多)。确认未发现异常,此时心里说不出来的感觉,无异常是好事,但是操作人员说有问题,看来问题是偶然出现的,还有没发现的机关。


      让操作人员继续开车,我们收拾工具先回撤,结果刚回到屋里电话又打过来说米数又不正常了,还是米数比实际多。

         这次怀疑操作问题,再次换上专用测试样品,(方便计算车速60米/分)让操作人员按正常开车操作,我观察了半天计米数,一直平稳增长,不一会计米数突然猛增好几米,几乎是一瞬间(明显不是正常速度),我立即喊操作人员,问下刚才有没有什么操作,他说,启动了一个压辊(工艺对平整度调整),控制的是一个电磁阀,这时问题貌似有些头绪了,再让操作人员操作一次,我盯着屏幕上的计米数,没有明显异常,再试几次,计米数又瞬间增加了3、4米左右,问题找到了。

        220V电磁阀动作干扰了接近开关24V?   导致瞬间增加了数米,也就是瞬间连续接通数次。

        为了尽快让设备运行,我在接近开关两端增加了0.1μf电容和一个50欧电阻(原来在资料上见过类似阻容吸收应用),并没有再检查电缆,设备太老,线太乱。等大修的时候重新布下线再检查下接地。

        再开车,开合压辊电磁阀,计米正常。平时都是软件滤波,第一次用硬件解决问题,有点小高兴呢。

       以前只接触到通讯干扰,没想过连这种开关类传感器也这么容易受干扰,干扰无处不在,之后我突然想再深入了解下干扰类型和解决措施,希望能和大家共同讨论下。

                 