因为有一个6RA70的直流调速控制器是V3.2版本的,Drive Monitor V5.4中没有此版本(之前安装的V5.4的软件与直流调速控制器上传,下载过数据)所以上月底新装了Drive Monitor v5.5 SP2,在安装中提示过任何错误,安装后打开界面也没有出问题。但前几天去现场测试,问题来了
1、新建一下SG70的文件,有一个问题:Technology Type这栏要选择吗?里面有好多选项不知道什么意思
T100_MS、 T300_MS、T400_SPA(SPS、SPW)
按下图内容点了OK:

2、刚开始通讯不上,报此故障:

3、查看软件端口设置等,都是默认的。电脑设备管理器里COM4改到COM1,就没有再报错,通讯上了
br]

4、通讯时跳了个识别设备的窗口,配置的版本等,软件识别的设备内容是空的:

5、用SET up an USS ONLINE connection… Start后Unit Type??? Version???:
br]

6、试着选了Parameter list complete画面,ONLINE(write RAM)清单里全红了!

是不是软件安装出了问题,好吧,把软件卸载了,重新安装一次;可现象仍旧!请高手支招谢谢!