个人的经验是,如果测温点数多就用专用的测温模块,就像楼主所说AI8xTC热电偶模块,AI8xRTD热电阻模块。如果点数少可加变送器变成4-20mA信号,接入常用7kf02模拟量模块。
热电阻分二线制接法,三线制接法、四线制接法,三线制接法在现场很常用,四线制精度是最高的,二线制只适合近距离要求不高的场合。
热电偶必须要使用相应的补偿导线,温度也分内部补偿和外部补偿。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com