回复:当前版本下的MM440快速调试

anxiao

  • 帖子

    210
  • 精华

    11
  • 被关注

    127

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-09-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-17 11:07:12

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-06-11 20:34:13的发言 >楼主:最近2年来,注意力总是关注在了G120和S120的使用上了,对于MM440基本是狗熊掰棒子,捡了新的扔旧的。(偷笑);可是,MM440的供货期和价格还是被单位所青睐的,这不,又进了一批MM440,本来是想玩一玩,怀旧一下,可是,突然发现,现在的版本,由以前传统的辨识方法,不灵了。

问题由此发现,有一台2极电机,转速使用范围是0-12000rpm,额定转速(同步)3000rpm,也就是说,电机的运行频率0-200Hz。这基本是MM440指标的极限运行频率了。按照以前的方法,快速调试以后,通过对磁化电流的标定,并由r1787 = 1-5 (在空载80%额定转速下),就可以了。用不着做磁化曲线的辨识(P1910 = 3),而且过去做磁化曲线辨识总是失败,做不了。只要是把励磁电流标定好,不做磁化曲线也是可以的。但是这一次却出现了问题。辨识结束以后,空载转动电机,只要转速超过10000rpm,变频器就报F0022。

调试人员都知道,MM440如果报F0022,就是摊上倒霉事了。我正在此看热闹,见状也是有点发憷。但突然想到,新的变频器不应该出现端子接线不良问题,一定是电机模型建的不够精准,导致高速失控。于是,告诉他们,把P1300 由20改为 0,再试。结果很振奋,0-12000rpm空载运行啥事都没,很轻松感觉。

我很得意的告诉调试人员,这是调试的水平问题,是电机建摸不准导致的故障。看我的(嘿嘿)。将P1300改回20,我先是针对磁化电流做辨识,在空载80%额定转速下,看参数r0084(磁化电流),这个值必须是一个接近或等于100的值;然后再做P1910 = 3 ,磁化曲线绘制。辨识通过了;然后做P1960 =1 速调优化。然后,修改一下参数P0342(惯性比),并由r0345的值,确定P1470(比例)和P1472(积分),激活P1496(加速预控)等于30;完成上述的调试以后,空载启动,任意快速给定变频器,电机从0-12000rpm平滑变化,不再出现F0022。

此时,周围投以羡慕嫉妒恨的眼光,而我此时真的是惬意极了。

故事讲完了,但需要说明一下:

第一,本故事中的调试方法,仅适合于弱磁升速应用。因为只有这种应用,磁化曲线绘制是必须的。不可忽略;

第二,速调的辨识以后,一定要去关注一下惯性比、启动时间、加速预控这些与调节特性密切相关的参数。我喜欢系统不超调的过阻尼特性,所以特别关注这些参数和指标。

第三,当前版本的MM440,真的特别好使,像这种0-200Hz的应用,过去的系统调好了以后,在超过9000rpm时,电机的声音就像老虎的吼叫声,挺吓人的,而现在的情况完全不同,高速状态的声音比以前小了很多。当然,如果有一个噪声分贝的测试,就更好了。只是没这个条件而已。一切都是感觉和感受而已。
K版,这两个地方再详细说说呗:
1.在空载80%额定转速下,看参数r0084(磁化电流),这个值必须是一个接近或等于100的值;然后再做P1910 = 3 ,磁化曲线绘制
2.并由r0345的值,确定P1470(比例)和P1472(积分)

或者如果您在别的帖子说过,给个链接看下。