展开查看
以下是引用Zane在2015-07-17 22:59:41的发言 >32楼:处理不当,应该激活捕捉再启动功能
以下是引用HUANGZE75在2015-07-16 16:27:36的发言 >:我碰到的F001原因1...
27, 32 楼主,二位好,
风机采用捕捉再启动,方法最直接。
另外,
如果您采用矢量控制, 当时有没有做动态优化?也就是P1300=20,P1960=1,进行优化,如果不进行动态优化, 很可能报过流故障,还有可能报堵转故障。
另外您优化的时候有没有脱开机械负载? 如果没有脱开机械负载,优化结果不正确, 会导致速度环比例积分参数不合适, 也可能导致过流。