说一下长电缆这种附加负载对变频器输出电流的影响:
我不喜欢变频器和电机之间间隔很长距离;只要条件许可,都采用变频器-电机很短的距离。
有些场合不得已两者需要很长的距离时,变频器需要加大容量,弥补泄漏电流的损失。

国内电缆通常没有提供每米的等效电容:参考一下国外屏蔽电缆的数据:

可以看出,尽管每米电容并不大,但是随着电缆长度增加,电容并联值会很大。
再要注意一点:电容电流是du/dt的函数,这就是说,尽管当变频器的输出电压可以从小变大,但脉冲的du/dt是一样的。V/F模式的低频率和高频率输出是一样的,只是脉宽调制的宽度不同。
由于电缆电容和电机电感的存在,则变频器的输出电流不等于电机电流:

如果你不注意这点,那么在一定负载时,就会让变频器超过最大允许电流值,造成F0001。
对此:
在有些情况下,可以通过降低变频器的脉冲频率,减小电容的泄漏电流(瞬间的不能减小,平均电流可以减小),可以通过加装du/dt电抗器减小,可以中间串联电抗器,使变频器负载减小。