       一个系统生产线的正常运行,电气PLC和从站相当于人的心脏和血管,谁也离不开谁,但是要想心脏正常运行和血管正常的流动,那么必须从基础做起----接线。

      接线在PLC-cpu模板接线,前连接器端子接线必须要压鼻子,可以用0.75平方和1平方的,如果接线到前连接线压线松动或者虚连那么会影响整个系统的稳定性。

      电源分为220V和24V,信号线分数字量输入和输出,信号线和电源线在接线端子内要压鼻子,还有要用固定螺丝锁紧,并用手拉一拉是否牢固。

     下面是在一现场例:现场是一小型的可逆轧机,调试前从传动柜到PLC柜和其他从站的信号线及电源等都一一校正,唯独没有校正操作台内模板线到继电器和端子的信号线,正常来说,柜子从厂里发到现场前是有出厂调试记录的,此线路是带电调试过的,不应该出问题,可偏偏在调试完过钢后,正常运行中,操作台旋钮开关及张力等时好时坏,现场停车后,检查DP网络和DP通讯插头都没有问题,测试操作台旋钮也正常,后观察模板灯在打旋钮开关时输入信号灯不亮,故才检查模板前连接器接线,一用手拉,结果松动的不止一根,接近1排有8根线都是松动的,怪不得会报故障,重新紧固后,起车轧钢,恢复正常。

     从上例总结,每一个小小的隐患哪怕一根小小的接线端子都不能马虎,否则吃亏的是你自己,现场调试中不怕慢,就怕工作不仔细,工作不认真!有时候承包方催你,你也要顶住,按照你的计划,不要错过每一个细节!只要你坚持这种工作作风,在你以后的工作中会越来越顺手!!!