回复:请问这几个S120的参数有什么区别?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-25 21:06:09

1楼

1744是设置一个转速差,超过该速差报警。SLVC模式是根据电机模型能“知道”电机“转速的。

1745是用于低速区的转速差,超过报警。这是还没进入SLVC控制模式。大多是启动不了。

1755是设置由V/F启动模式切换到SLVC模式的转速。可根据情况尽量降低(有的工况我降低到额定转速的1%)

1756是V/F模式和SLVC模式之间的切换回差;避免总在不断切换中。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。