回复:840D通讯,需要做机床数据采集,这个需要做哪些准备,请大家指点迷津

marklock

  • 帖子

    57
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:游侠

注册时间:2012-08-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-04 08:01:38

10楼

展开查看
以下是引用隐身人在2016-07-02 11:50:33的发言 >9楼

目前常见的数据采集厂家都采用数控系统厂商提供的数据采集软件或系统二次开发软件来进行数据的采集。其典型的系统采集方式如下:
    1.西门子840D/810D系列系统
     1)采用以太网进行数据采集。通常要求西门子840D系列系统采用PCU50的人机计算机,WindowsNT4.0和WindowsXP操作系统,采用以太网卡进行数据采集。在PCU50上安装采集软件,如西门子的MCIS(运动控制信息系统)或者采用OPC接口进行数据采集。这种方式采集的数据比较多但对系统配置要求比较高。对于老840D/810D和FM-NC等系统受到限制。如采用win32或win95的MMC103的人机单元,PCU20和MMC100.2等无Windows平台配置的机床。
    2)再有采用PLC通信的方式。就是通过对西门子840D系统机床的S7-300的PLC进行远程访问,从而对机床的一部分数据进行采集。该方式与数控系统的人机单元没有要求。但机床的PLC因与具体的机床相关联,需要对每一台机床的PLC都比较熟悉,才能保证机床的正常运转不受影响。
    3)对西门子中低档系统如802D、802Dsl、828D、802C、802S等机床无有效的数据采集方法。

以下是引用marklock在2016-07-01 10:10:13的发言 >:谢谢,谢谢!

引用详细内容:

谢谢,谢谢!

收到,谢谢斑竹的热心帮助,对于PCU50.3我还有一点疑问就是客服那边说PCU50.3自身带有OPC服务器,我们只要建一个OPC客户端就可以通讯,这个说法对吗??

还是要再次感谢我会顺着你的提示分支两个点一个PLC一个PCU50.3外协软件继续研究。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25499条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。