回复:关于PC与MM440通过29.30号端子通讯的参数设置问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37166
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-17 16:05:33

20楼

展开查看
以下是引用anglet在2016-07-16 00:19:34的发言 >

师傅们,刚才又硬着头皮测试了一下,STARTER没有成功,但是Drivemonitor成功了,变频器恢复出厂设置后,设置P0003=3(专家级),P0700=5,P1000=5(4是BOP的USS),P2010=6(波特率9600),P2011=15(USS地址15),P2012=2,P2013=4。直接就能连上了,连线没有改变,应该是恢复出厂之前的参数有影响的,具体哪一个还不知道,要问问西门子,STARTER没成功,很意外。

玩MM440还是用monitor,我喜欢用。好使。starter用于sinamics是必须的。所以只能用它。drive monitor用了10多年了,一个字,熟。