回复:起重使用西门子变频器选型!

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-03-23 08:46:56

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-03-22 21:45:22的发言 >1楼

仅仅是提升控制当然是G120就能满足了。而且G120的技术文档里好像就有关于提升应用的推荐文档,你可以去搜一下下载中心或全球技术资源库。先看看相关的文档。了解下情况。


对于37kW推荐使用PM250的功率模块,它是带电网反馈的四象限控制系统。性能很不错,而且是节能环保的时髦结构。没有制动单元和制动电阻。整流回馈的电源是IGBT的,所以功率因数也比较高。它没有直流母线,也就是说变频器里没有那种大容量的电解电容器。总之,PM250的G120非常棒。


对于那个13kW的系统,也可以用电网反馈的PM250,也可以用制动单元和制动电阻的PM240。


起升机的控制,其实就是速度环矢量控制。加编码器最好,注意启动溜车问题,抱闸的逻辑控制问题,悬停控制等等

非常感谢版主的指导!


我先找一份手册看看!后续继续咨询你!


谢谢!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。