给大家发一下我调试变频器的一些参数

参数复位:开始复位

P0010=30 进入工厂复位准备状态

P0970=1  将参数恢复到出厂设定

BUSY 等待状态

P0970 操作完成后显示P0970

复位完成,此时P0970=0  P0010=0

快速调试:

P0003=3 专家级

P0010=1 开始快速调试

P0100=0 单位KW,频率50HZ

P0205=0 横转距

P0300[0]=1 异步电动机

P0304[0]= 额定电压380

P0305[0]= 额定电留8.8

P0307[0]= 额定功率3.7(2.2)

P0308[0]= 电机功率因素0.82(默认)

P309{0}=电机额定效率

P0310[0]= 额定频率 50

P0311[0]= 额定速度 912(1420)

P0320=0  电机磁化电流,常取默认值

P0335[0]=0 电机冷却方式(自冷式)

P0640[0]=150 电机过栽因子

P0700[0]=1 BOP操作面板  2是选择端子排输入

P1000[0]=1 BOP面板(频率给定电源)选3是固定频率

P1080[0]=0 电机运行最小频率

P1082[0]=50 电机运行最大频率

P1120[0]=  静止-最大频率 加速时间

P1130  加速时间 圆弧升起始时间

P1131  圆弧升结束时间

P1121[0]=  最大频率-静止 减速时间

P1132 减速时间  圆弧降起始时间

P1133  圆弧降结束时间

P1300[0]=0   线形V/F,控制方式选择0

P3900[0]=3   电机数据计算,其他参数不进行复位

P1910[0]=0   禁止自动检测功能

功能调试:设定端子有效P0700=(2)

DIN1端子5  P0701=1 接通正转/断开停车

DIN2端子6  P0702=2 反转(与正转命令配合使用)

DIN3 端子7  P0703=15 固定频率(低速)直接选择

DIN4 端子8  P0704=15  固定频率(高速)直接选择

DIN5 端子9  P0705=0  禁止数字输入

             P1000=3  设定选择频率

P1003=15 低速频率15

P1004=20 高速频率20