回复:回复:S7 200 MODBUS PORT0 PORT1 都有从站,port0影响port1数据?

我123

  • 帖子

    452
  • 精华

    0
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-09-06 07:56:05

1楼

200PLC采用Modbus RTU通讯,作为主站,看符号表,SMB2的注释:{包含自由口通讯在通讯过程中从端口0或端口1收到的每个字符}。    它不能判断是端口0 的字符,还是端口1的字符,所以200PLC只能用一个口最为ModbusRTU主站。