 师傅您好,非常钦佩您的学习精神!

对于logo我也是新手学习阶段,说的不对的地方,请您多批评指正。

针对您说的问题,谈下我的愚见:

1,周定时器B26设置周一到周末七天时间,每天0点,8点,16点,定时运行1分钟,程序我略作修改后,仿真 测试能按要求输出。

2.周定时器B31设置“每天0点,倒泵轮流值班”仿真测试有问题,按我的理解,两台泵,自动状态且高液位,自动起一台(假设起1号泵),低液位停泵(停1号泵),0点自动轮流值班后,再有高液位,应该起动2号泵,低液位再停2号泵,但仿真测试,每次都自动起两台泵,仅Q3值班泵指示灯状态有变化,问题似乎不再定时器上面,定时器动作是正确的。

3,仿真测试,手动开启水泵后,I3再置1(转自动),手动开起的水泵仍保持运行,必须按下手动停止按钮才能停泵,按个人理解,从手动转自动后,应该根据当前的RLO判断是否要自动输出,换句话说,手动开起的水泵转到自动,是不是得先强制停泵(封锁手动起泵的条件),再根据外围输入信号和程序逻辑判断,是否自动输出。

同理,自动开启的水泵,转到手动状态,也应该先强制停泵(封锁自动起泵的条件),再根据手动起停按钮是否被按下,决定是否手动输出。