恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-11 21:05:13
2楼
SINUMERIK 840Dsl NCU配置结构进行带EES功能的网盘设置时,有几点注意事项:
需要将PCU50.5以太网口X1、NCU以太网端口X130、网盘计算机以太网口,通过独立的SCALANCE工业交换机连接在一起。另外,要求PCU50.5以太网口X1、NCU以太网口X130、网盘计算机以太网口,三者IP地址在同一个网段。并将SCALANCE设置为DHCP模式。否则,网盘无法顺利使用。
在外部计算机中,创建文件夹(文件夹名称和所在的路径必须为全英文)。如果共享用户直接选择的是管理员,则权限级别为所有者。如果是其他用户,该用户的权限级别必须设置为完全控制,即可读可写。共享用户必须已设置密码,如果没有密码则不能连接。
通过NCU X127端口,使用VNC-Viewer软件,设置NCU X130端口的IP地址、子网掩码、网关。
设置外部网盘计算机的IP地址及子网掩码。
通过Operate界面,勾选激活EES选项P75。
如果只连接PCU50.5以太网口X1、网盘计算机以太网口,不连接NCU以太网口X130。执行EES GDIR 网盘中的程序,将会出现报警“14011,14014 意味着系统无法识别到网盘中的程序。
果只连接网盘计算机以太网口、NCU以太网口X130,不连接PCU50.5以太网口X1。从PCU50.5 Operate界面中将无法看到EES网盘。
设置好麻烦的,不止我说的这些,还有好多创建网盘,网盘测试等等。
斑竹写的很好,我这个不是网络硬盘,就是PCU50自带的系统硬盘。