以下是引用kdrjl在2018-02-18 10:49:38的发言 >15楼

凡是屏蔽层只能接一端的,都存在等电位没到位的问题。解决了等电位,电缆屏蔽层接双端金属外壳就可以了。

以下是引用杰伴忠生在2018-02-17 20:43:00的发言 >14楼:我记以前资料上看过...

引用14楼详细内容:

我记以前资料上看过,屏蔽层只能接一端,两端都用会产生环流。

只要不是超导体,就会存在电阻.
只要存在电阻,电位差就必定存在.
只要存在电位差,就不要说能解决等电位这种幼稚问题.

所以,运算放大器都是采用差分输入避免等电位带来的共模干扰/误差.所以万用表是不用接地就可以测量600V电压的,所以安全的手机充电器可以不用接地线也不会漏电电死人的,所以手机/收音机都可以不用接地而可以很好的接收信号.