闭环驱动又搞事情,通过这样的旁门左道的方法解决了。

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

闭环驱动又搞事情,通过这样的旁门左道的方法解决了。

1636

20

2018-06-12 13:32:43


最近老是被各种各样的故障冲击着脆弱的小心脏。


把其中的一个分享一下把!


现场有一个老的驱动,提升机应用,闭环速度控制,电机配置有速度编码器,使用的过程中偶然出现PG扩展板故障,用户打电话到了现场以后发现PG扩展板的工作电源从24V被拉低到了3-5V左右,导致扩展板出现故障,该扩展板是由变频器本身提供24V电源,不过每次重启变频器又可以使用2-3小时左右才会出现问题,问题不明显,间接性发作。


我第一时间先把驱动板进行了更换,更换以后又测试了2-3小时,该来的还是来了,故障依旧。

无奈,后来想了想是不是编码器的电流太大拉低了PG扩展板的电压引起的问题?然而一切都只是猜测。

由于找不到问题,也顾不上三七二十一了,我要求用户找一个24V电源给我,我想如果既然是编码器电流大拉低电压,那我就外部给你加一个功率足够的电源专门给你供电应该可以吧,于是把外部24V电源加了上去又继续运行测试。

既然过了3小时没有再出现故障,然后也不确定问题有没有解决,然后接下来的几天也没有收到故障报告,暂时可以理解为加外部电源起到了作用。

没有想到误打误撞也可以解决问题。

不知道大家有没有遇到这样的问题?

希望分享一下经验让有同样问题的同行作为一个参考。。

闭环驱动又搞事情,通过这样的旁门左道的方法解决了。 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。