回复:600KW的逆变器跳电报F025,后又报F027,A017,008

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9988
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-08-30 18:19:06

6楼

展开查看
以下是引用volcanol在2018-08-27 15:07:38的发言 >2楼

看完这个故障描述后,我还是一脸懵。


600KW应该是装机装柜型的逆变单元了。 

F025/F026/F027 都是说的Uce故障。



不过西门子的手册也是坑货, 这个手册你说的是什么意思呢?  

根本没有说清楚真正的原因。

事实上,这个故障应该有更明确的解释。


不知道上面的这个解释说的通?

最后的贴图对Uce问题的解释是对的。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心