先为黄工是执着点个赞!
3楼的问题,我曾经做过验证,当时是做水位控制的,24V直接驱动继电器显然不能够成功的原因是继电器需要相对足够的驱动电流,而通过水的导体只能是微小(微弱)的电流【纯净的水的绝缘的】。
我当时是通过一个晶体管9013,将晶体管集电极与基极通过一个1K电阻器制作2个电极,连接到2根不锈钢棒上,实现污水水位控制的目的。
书本上确确实实有不妥之处,可能是如您这样的人少,不指正这些错误,这个书一批一批的印刷出来,耽误了下一代,学生因为对事物理解尚浅,老师也不一定顶真,仅仅是授课,这可能就是目前我们所谓的教育趋势。