回复:西门子828D第一测量系统为光栅尺,如何切换为电机编码器?

戈多0.0

  • 帖子

    123
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:侠客

注册时间:2016-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-08 10:05:19

6楼

回复评论怎么还有字数限制,在这里回复5楼!


31000{0}和31040{0}都为1,这是为光栅尺时才设置为1的;我后面是将电机与丝杠脱开,然后转动轴,电机有动,诊断里测量系统1数值未变,然后就会有误差过大报警,说明生效的还是光栅尺