回复:v90pn调试中频繁出现f7453 f31110

西门子w

  • 帖子

    136
  • 精华

    4
  • 被关注

    200

论坛等级:侠士

注册时间:2014-11-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-07 08:40:15

1楼

个人觉得还应该是编码器屏蔽不好,有可能是编码器线太长了,楼主的线是否已经超出20米?

楼主的编码器线是否是集中线槽走线?

楼主是否尝试过单台运行是否报警,如果是而且无报警,那就应该可以确定是编码器屏蔽不好。

楼主可以换好点的编码器线,或者降低屏蔽干扰。


我见过德国人的纺机编码器线有差不多三四十米长使用,未出现报警。应该是线的屏蔽效果不好。