还看见一个事情,楼主都是有功底的大侠,这个事情不说不留意,一说就理解。子程序里面的R指令,能留off的时候,值不确定。这个不确定导致了本来不确定的L值完全不确定。这里,你使用了in/out参数是解决了问题。这个道理你首先明白了,再接着看。

Done输出,其实也是相当于一个R或者S指令操纵着这个Done。你这里用的是temp参数,就出问题了。还没Done的时候,这个值是不确定的。你后面的执行就马上出错了。