回复:请教一下,S120变频器控制同步电机时,前轴承升温极快,是不是高频共模干扰产生的轴电流造成的啊

已锁定

李毫

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    336
  • 精华

    3
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-05-09 20:46:58

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-05-09 09:23:50的发言 >1楼

第一,上海鹰峰也做不了吗?


第二,所以要求低阻抗的正弦波滤波器,是因为你的电机正弦波频率要求比较高,要500多Hz呢。


第三,我也同意你的分析和猜测。轴电流导致的轴承发热,是可能的。

打电话问了,上海鹰峰没说做不了,只是说一台不愿意做,给我推荐了另一个电抗器厂家;然后鹰峰推荐的这家说8KHz的正弦波滤波器做不了,只能做成dv/dt的

能不能不出差这么长时间啊