所有的计算是以LU和mm为基准计算的,但是当你往FB284引脚填的时候需要考虑引脚所对应的值的单位,因为FB284速度设定值引脚本身的单位是1000LU/min,那么你填数据时就需要给数据先除以1000啦,如果你不除,那填上的数据就被引脚的单位放大了1000倍。


再次强调,FB284速度引脚的单位是1000LU/min