这个估计是西门子的BUG,我也遇到过,整个系统输出全是24V电磁阀,输入就是气缸的磁性开关,然后一个SB信号板测温度,系统运行起来,不定时的报这个故障,报完后重启一下又好了,气死我了,最后换AE模块就没问题了。以后再也不用这个SB板了