西门子LGOG以太网S7通讯

SMART200主站LOGO从站

 

公司使用LOGO十多年了,从0BA6到0BA8都使用过,但一直没用LOGO做过S7通讯,网上看了大家的一些方法和经验,正好手头有LOGO和SMART200,所以进行了一次S7通讯测试,其中SMART作为主站(客服端),LOGO作为从站(服务器)。

一、LOGO从站配置


LOGOS7设置


LOGO测试程序

二、SMART主站配置


SMART200程序


SMART读LOGO  DI设置


SMART写LOGO  DQ设置


SMART读LOGO  DQ设置


SMART写LOGO  M设置


SMART写LOGO  AM设置


SMART读LOGO符号表


SMART写LOGO符号表

实际测试:


LOGO从站监控


SMART程序监控


SMART状态监控

    经过测试SMART读写LOGO位、字节均能正常使用,有一点不习惯的是LOGO接收的数据是地位在前,高位在后,和平常PLC有点不一样。

 

参考程序