回复:PN非周期通讯,博图软件组态错误无法访问下位机

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-09-17 17:51:43

9楼

展开查看
以下是引用cjjf22在2022-09-17 17:19:46的发言 >8楼

大佬你讲的这么具体,

结合我今天的测试,

我大概已经明白问题所在了,

也就是说,我用博图组态调试变频器,就不能再另外单独组态非周期PN通讯。

头一回玩西门子变频器、头一回玩博图组态驱动器、头一回玩PN非周期通讯,

啥啥啥都是新的......

多谢大佬指点!



以下是引用yming在2022-09-17 11:19:53的发言 >5楼:那个例程是没安装St...

引用5楼详细内容:

那个例程是没安装StartDrive,或者StartDrive暂时还不支持的驱动(如S120等)用的。


安装了StartDrive,直接从新添设备中选驱动插入项目。比用GSD方便多了。

非周期读写驱动,就用SINA_PARA (成组参数)  SINA_PARA_S(单一参数)

(它的底层就是 RDREC/WRREC)

以下是引用cjjf22在2022-09-17 08:48:34的发言 >4楼:先不说我已经安装了...

引用4楼详细内容:

先不说我已经安装了StartDrive驱动包。

我是照着西门子PDF资料上,按照例子一步步通过【其他现场设备-PN_IO】选择G120的GSD报文,实现PLC和支持PN通讯的其他设备进行非周期通讯的。


以下是引用yming在2022-09-16 18:19:15的发言 >2楼:你需要安装TIA博...

引用2楼详细内容:

你需要安装TIA博图的选件包  StartDrive。所有SINAMICS G系列的在一个软件中配置、调试。

你现在博图中只是安装了个GSD报文描述文件而已。

怎么可能?

不是告诉你了么,周期通讯和能不能 非周期通讯无关

需要非周期通讯就用那两个功能块。

你的问题是组态的和你想要的不一致。