学员您好

问题4:这个newrefence1的值不会影响高速计数器的组态界面那个20000;newrefence1的值是通过高速计数器的背景块中的#hscCtrl.NewReference1来改变参考值的;当您把newrefence1=30000触发了后赋给#hscCtrl.NewReference1后,就会让原来组态的20000不起作用;

我们可以在FB1的程序段3梯形图逻辑中看到,要想将#newReference1的值赋给#hscCtrl.NewReference1,必须有一个enNewrefence1的上升沿触发;

问题6:

statErrorUserCleared:就是说错误无法通过自动复位,仅能通过人为触发的上升沿确认消除;

statErrorAutoCleared:意思为故障能被程序自己确认消除;