回复:smc30配置光栅,光栅grid line spacing为较小的值时,程序会报错

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-27 12:57:43

5楼

展开查看
以下是引用maozi2327在2022-11-26 21:58:47的发言 >4楼

光栅是直线的。是因为根据Axis的最大速度计算出的光栅信号频率超过了smc30的频率的原因吗?如果是的话,我将Axis的最大速度设置低一些可以解决这个问题吗?

以下是引用kdrjl在2022-11-26 10:52:25的发言 >3楼:如果光栅是线速度,...

引用3楼详细内容:

如果光栅是线速度,就要把线速度转换成频率;如果是角速度,就要把角速度转换成频率,这样餐能计算出这么小的光栅间隔是不是超频率?

你现在计算的线速度频率是多少?SMC30的极限频率是500kHz好像是。你把线速度的频率降下来,在500kHz以内,再设置对应的光栅的宽度,是不是就不报错了呢?

我是你的朋友