光栅是直线的。是因为根据Axis的最大速度计算出的光栅信号频率超过了smc30的频率的原因吗?如果是的话,我将Axis的最大速度设置低一些可以解决这个问题吗?
你现在计算的线速度频率是多少?SMC30的极限频率是500kHz好像是。你把线速度的频率降下来,在500kHz以内,再设置对应的光栅的宽度,是不是就不报错了呢?