大家好~我是做电机故障诊断方向研究,现需要通过西门子变频器(G120 CU240B/E-2)对电机参数辨识,遇到如下问题:
1. 通过论坛搜索,得知T型等效电路中 P0350 定子冷态电阻 属于 线电阻 ,也就解释清为什么P0350=2(Rcable+Rs)需要乘系数2。所以,不管星型还是三角型连接,相电阻=P0350/2-Rcable,这点没错吧?
2. 对于图中P0360主电感,也是属于线励磁电感么?
3. 如1所列P0350=2(Rcable+Rs),但是参数手册中对于P0350描述如下”电机检测功能从总定子电阻中减去电缆电阻 (p0352),算出定子电阻“,P0352电缆电阻中有如下描述”如果 p0352 不为零,则从测得 的总定子电阻中减去该值,从而可以计算定子电阻 P0350“,因此,根据参数手册可以推断 P0350不包括电缆电阻,这与T型等效电路示意图矛盾。所以我测试P0352电缆电阻取0和非零值进行参数辨识,得出结果支持参数手册P0350不包括电缆电阻说法。
先谢谢大家回答~
以上图片均出自G120 CU240B/E-2相关手册