今天接到现场人员电话,说是1500A的两台6RA80调速器挂合重负荷时经常报故障,故障代码60007 60167
查看参数手册后,这两个故障分别为电源监控检测出过压和风扇转速过低
正常套路是先让现场人员查看R949和50047 然而现场两台调速器都是BOP20 现场人员根本不敢操作,生怕按错了东西,一再要求我自己分析原因,他们坚决不碰这个小面板(在此吐槽一下西门子的BOP20 对于没有点基础的人来说是真的难用,能不能像友商ABB学习一下,我们因为这个原因好多客户拒绝使用西门子)
没有办法 只能靠自己分析判断了,根据现场描述,风扇确实是转的而且动静不小,应该不是转速不够,量了风机的三相电也正常,设备投运刚半个月,之前还可以,怎么现在反而一带重负荷不行了呢,还报过压,还是两台都报,这个不合理啊。但是每次却都是带重负荷的时候跳闸,难道是电路板和可控硅过热造成?可是风扇是正常的啊 联系当时现场调试人员也说调试的时候正常,,陷入僵局中。
出了办公室跟 美 女同事侃大山,聊了一会儿灵感来了,会不会是风扇的转向错了?虽然设备都正常运行半个月了而且当时调试人员也说没问题,但是死马当作活马医吧,联系现场人员,让他们看风扇转向,结果真就反了。。。。。。。(再次吐槽一下西门子 能不能像友商ABB一样设计个单向风机,防止出现转向错误,因为设备使用地点不固定,导致每次设备挪位置后电源相序都有可能不一样)。
开机空转五分钟后带载,一切正常,到此,这两个看似毫不相关的故障,又这么紧密的联系到一起了,