前因:高炉卷扬系统 主电机是闭环转速控制 从机是开环转矩控制 从机 487 是LINK 的 7003设定 ,现场更换电机后 电机是 315KW 发现主电机电流200A 从电机是400A 低频可以运行 高频后从机电流直接1000A 报警停机 经过 16小时各种研究 比较过主从 007转矩实际值是 一样 发现从机励磁电流 KK 182 低频是400A 高频就直接上去报警 各种专家求助 哎 最终原因是 从机的电机相序接出了 更改线序后 主从电流全是 160A 按照正常思维 是应给直接报警 但是时间情况没有报警 就是从机励磁电流增大 原理 也不是很清楚