回复:DC-AC固态的极限开关频率问题

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-13 10:17:43

15楼

展开查看
以下是引用甫哥在2024-03-13 07:45:44的发言 >14楼

我的看法与您猜测的一样,有控制信号时 电压过零时候导通,无控制信号时 是电流过零时关断。并且,有不小于99.999%的肯定(因为,要排除强干扰等的影响)!

就像在11楼说的,你可以检测 导通 的半波。这就好办了,就可以任意控制导通几个半波、关断几个半波了。

只是一个半波的时长只有10mS,是不是需要用 I/O中断,来处理这个 控制信号 呀?

并且,这个 控制信号 的输出,是否要使用 立即 指令(Q点控制时)?

或者说:如何根据需要,随意控制 导通 与 关断 的半波数?对于实现方法的硬件配置、编程思路等,很感兴趣。

真心求教!!!无论我是否能用到,为了学习。谢谢!!!

你猜的全部我都做了。中断;立即;中断程序内数半波数进行选择性通断。

但是有问题。

我没有示波器是一个原因。固态是不是真如你我这么想是一个原因。对于真正的负载。电流过零的关断时间是什么时刻是一个问题。这种波形过变压器又会怎样?

不。主要是因为加热时间很短。就1秒正负0.5秒。设定值需要每0.1秒分辨率进行调整。然而在这0.1秒内仍需做几档的功率。所以……如果按照该常规定时器做占空比可调,那么每当遇到不同步的时候,整个波形就没有了。直接就是损失了很多的功率。所以这么小的时间单位内再细分。就必须与电源同步了。