回复:请教:S7-300 315-2DP CPU开关量自锁问题(崩溃ing)

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    9988
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-12 16:45:18

13楼

与LAD啊STL啊之类的没关系。


换个地址看看。

如果换个地址还不行,那就是这个CPU有问题,可以换个CPU或者升级固件。

别轻易相信你这个点只被写入了一次,或许,在HMI或者伙伴CPU中,也对这个点写入了。


这种自保点,放在哪一行都是可以的,与位置无关。