1号流量计现场表显70m3/h,表显电流7mA左右,plc控制柜进线万用表测量也是7mA左右,AIW70=7000多
你没有完全明白我的意思!
AIW70 = 7160,就是进入 AI 卡通道 3 的实际电流 I = 7160/27648 * 20mA ≈ 5.1794mA。误差 = -1.8206mA;
AIW72 = 8578,就是进入 AI 卡通道 4 的实际电流 I = 8578/27648 * 20mA ≈ 6.2052mA。误差 = 0.2052mA!
相信你测量的流量计输出电流信号是准确的,但实际上进入 AI 卡通道的信号电流是叠加了 干扰电流 的。
所以,你需要把这些干扰电流去掉才能够保证数据的准确!