回复:模拟量模块输入电流增大,通道值反而变小

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    493
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-13 17:22:34

3楼

展开查看
以下是引用手机用户20231020510528在2024-10-13 17:04:25的发言 >2楼

1号流量计现场表显70m3/h,表显电流7mA左右,plc控制柜进线万用表测量也是7mA左右,AIW70=7000多

你没有完全明白我的意思!

AIW70 = 7160,就是进入 AI 卡通道 3 的实际电流 I = 7160/27648 * 20mA ≈ 5.1794mA。误差 = -1.8206mA;

AIW72 = 8578,就是进入 AI 卡通道 4 的实际电流 I = 8578/27648 * 20mA ≈ 6.2052mA。误差 = 0.2052mA!


相信你测量的流量计输出电流信号是准确的,但实际上进入 AI 卡通道的信号电流是叠加了 干扰电流 的。

所以,你需要把这些干扰电流去掉才能够保证数据的准确!