恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-15 22:47:53
6楼
输入响应速度受制于输入延时(0.05,1,3.2...ms)选择“无”是最快,20ms最慢,跟其他无关。
高速计数模块HS‘DI/过采样’模式想的可以得到更快的输入响应,测试结果与ST标准DI一样,没有达到到us级别响应。
OB30循环中断(时间设置最小500us)结果没太大影响(更多应用于无需每次都循环的通讯块扫描<降低PLC的循环负载>),需要正常响应还是应用OB1主程序块。
OB40为硬件中断块,当检测到其DI点的边沿信号触发OB40执行一次(当边沿信号消失后,其DI点仍可保持输出,只有再次检测到边沿信号触发才会再执行一次),更多应用于非常关键设备停止,应用也有些局限,针对性很强
总结:特殊模块标定的特殊功能更多的是特定环境下使用有用。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主