简化逻辑就是 "数据块".启动定时器_1=FALSE时,复位"数据块".启动定时器_3/4,但是逻辑的作用周期只在一个程序段内


假设有相同的程序段,条件都是 "数据块".启动定时器_1=FALSE时,复位不同的标志位,


通过PG或HMI修改 "数据块".启动定时器_1标志位的值,


S7-300下,只有第一个程序段有作用

S7-1X00下,则是随机的程序段起作用


这种程序是我们平时逻辑编程应尽量避免的