选择FB还是FC关键看你要不要存储程序中间数据,如果你的输入和输出直接对应,跟中间数据没关系可以用FC,如果你的计算结果需要用到程序的历史数据就最好用FB。比如你要计算设备运行时间,那就需要程序存储历史数据,这时FB就比较方便,你不用额外分配存储区。作为电磁阀的基本控制程序,最好做成一个块,包含控制和故障判断,这样使用方便。不想每次调用生成一个背景数据你可以自己创建一个DB,手动添加FB的背景数据类型,然后调用FB的时候指定手动添加的数据区间。其实背景数据块多了也没啥影响,感觉看着烦可以创建一个文件夹扔进去,打开程序也看不到一大堆背景DB,调试也没影响,但是后期增加设备简单。

污水处理自控工程师,简称污师。