案例:S200 F07450位置环: 静态监控已响应解决办法--AP
问题情景:
EPOS 112报文模式下,断开使能后移动负载会报F07450位置环: 静态监控已响应

1. 可以设置112报文的STW2.0=1,跟踪模式激活(若跟踪模式激活,位置设定值会跟随实际位置值,即位置设定值 = 位置实际值),双击SINA_POS_TEL112功能块进入编辑模式。

2. 在最后一行加入代码:#sxSendBuf.EPosSTW2.%X0 := 1;则STW2的第一位会置为1。
3. 接着下载程序至PLC,此时PLC报文STW2的输出端QW260=16#0001

4. 相应的驱动报文接受端r2050[2],PZD3=16#0001,表示功能已启用

5. 此时断开使能,手动转动负载无报警,且轴可以正常定位