恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-27 10:30:21
1楼
可以在安全程序中写去钝操作,当导致安全模块钝化的故障消除后,对应F-IO DB中的请求应答信号ACK_REQ会变为1,此时给F-IO DB中的变量ACK_REI发送上升沿脉冲就可以去钝。
另外,去钝除了有手动方式,也有自动方式,可以在组态中配置(需要模块支持RIOforFA-Safety profile )。
参考文档:
Safety: Passivation and Reintegration of F-I/O
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/22304119
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1500f/safety/03-Param_Wire/01-fault.html
请填写推广理由:
分享
只看
楼主