回复:ET200sp安全输入输出模块钝化问题

太阳神2009

  • 帖子

    2184
  • 精华

    60
  • 被关注

    295

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-27 10:30:21

1楼

可以在安全程序中写去钝操作,当导致安全模块钝化的故障消除后,对应F-IO DB中的请求应答信号ACK_REQ会变为1,此时给F-IO DB中的变量ACK_REI发送上升沿脉冲就可以去钝。

另外,去钝除了有手动方式,也有自动方式,可以在组态中配置(需要模块支持RIOforFA-Safety profile )。

参考文档:


Safety: Passivation and Reintegration of F-I/O


https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/22304119


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1500f/safety/03-Param_Wire/01-fault.html