pid输出的0-100%是无量量纲,可以用它设置AQW的输出范围,对应4-20ma,或4-12ma,比如4-20ma对应0-30m3/h流量,这是有物理量的量纲。
如果你想把pid输出的0-100%对应流量0-15m3/h,就把pid输出的0-100%转换AQW的0-12ma,这就是“控制域”调节。