展开查看
以下是引用xinchen在2025-08-28 08:59:06的发言 >16楼

类似

if VW0 = VW2 then

    M0.0 := true

else

    M0.0 := false

end if


好些人写代码的时候也是上面的写法,而不是直接 M0.0 := VW0 = VW2

有多少人会提出上面的写法有大问题呢


双线圈,大多是逻辑问题,找问题相对复杂

其实很多人为了省点,会专门划一块区域做中间寄存器,不断的赋值和使用,逻辑正确时别说是双线圈,N线圈都没问题的

理清运行逻辑,先赋值后使用



M0.0 := VW0 = VW2;

有此一句,当浮一大白!

少即是多